变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

衡水高损耗衡水变压器改造低损耗衡水变压器的措施

2018-02-09 点击量:445 字体:大 中 小
分享到:
衡水高损耗衡水变压器改造低损耗衡水变压器的措施 高损耗变压器改造低损耗变压器的措施

针对高损耗的变压器改造通常会采用几种不同的方法,其中包括了部分与全部的更换变压器,这样变压器在更换后就可以有效的降低资源的消耗。

同时还有变压器的负载损耗等,如果进行改造后,那么变压器内的换绕组也必须要进行更好,这样原来变压器的原件以及导线等就需要及时的进行更换和调整。

其中变压器内的铝导线要是换成铜导线,那么变压器的铁芯如果没有故障,那么再进行使用后,那么变压器的贴心硅钢片的使用密度也会相应的达到使用的标准要求。

高损耗变压器改造为低损耗变压器的主要工艺流程是:首先对需要改造的SL7 、S7 或S9 型高耗能变压器进行试验,测试其空载损耗。

根据每台变压器的空载损耗值通过降低硅钢片的磁密,增加变压器绕组的匝数,降低变压器的容量等措施,对需改造的变压器进行重新设计,使其满足S11 低损耗变压器的各项性能指标。

对拆解下来的各项物资进行如下方式的处理:对拆下来的旧铜线进行化火处理,用于生产其它产品的铸铜件;将旧变压器油用于机加工车间车床的润滑。

将旧变压器油箱根据锈蚀程度的不同分别进行报废或进行除锈、酸洗、涂漆等工序处理后用于再制造后的变压器上;对拆解的旧硅钢片,若质量较差或在运行中已严重烧伤,则作报废处理,若质量较好,则要加以利用,通过除锈、增加新硅钢片等方面处理后用于改造的变压器中。

在与用户签订完改造变压器合同和改造的技术协议后,具体改造方案如下:先根据需改造的变压器的改造变压器计算单,设计改造后的变压器的高压绕组、低压绕组的图纸,按新变压器的制造工序进行变压器的器身装配、引线、总装配等操作。

总装配完成后,按新制造变压器的要求进行出厂前的试验,检验改造后变压器的各项性能,满足国家标准要求后,准予出厂。对于高损耗配电变压器的铁芯,由于K0、GFe是定值,要降低空载损耗P0 ,则必须降低Pw 值,而Pw 值与硅钢片的磁通密度有关。

改造后由于不更换铁芯,此外电压、频率也不变,所以空载损耗要降低,只有想办法降低铁芯中的磁通密度,从而使硅钢片的Pw 值降低。在实际工程应用中。

为了更好地利用铁芯,对需要改造的配电变压器在原匝电势下测试空载损耗不能满足现行的低损耗配电变压器要求的,在做临时空载时,采用临时线匝来适当调整低压绕组的匝数的方法进行空载损耗的测试,直到能够满足现行的GB/T6451-2008 标准规定的空载性能指标为止。
更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的衡水变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横